气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要、最实用的是阀门定位器。
* S& S) O2 E4 G7 B! ~现场使用阀门定位器的种类非常繁多,有气动阀门定位器、电气阀门定位器、有配薄膜执行机构的阀门定位器、有配活塞执行机构的阀门定位器、有力平衡式阀门定位器、有位移平衡式阀门定位器,阀门定位器的广泛使用,在生产过程中,难免会出现各种故障,为保质、保量、安全地生产,就必须及时排除定位器可能产生地一切故障。
% P3 ]3 d2 k n( k3 I: Q; G要排除阀门定位器地的故障,必须正确判断阀门定位器的那一个环节、那一个元件发生的故障。通常有如下两种故障分析法:一是根据阀门定位器的传递函数,对阀门定位器进行逐个环节,逐个元件的分析,这种对现场检修不太适用,但对于疑难问题的分析,却非常有效;二是根据检修者对故障的现象进行综合分析和判断,此种方法最适于现场检修。下面将阀门定位器可能产生的常见故障的起因分析如下: f+ ^# F9 _5 k/ r& q0 e
1.阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号
5 M- j2 j% z2 y" \& n7 j, l(1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。: Y1 U$ ^2 F/ [9 R1 _
(2)恒节流孔堵塞。
$ |) _: w4 o9 t0 v" K6 p4 ](3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。% s2 A0 C) I) j+ [
(4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。* R4 q: \' R3 }4 U
(5)气路连接有误(包括放大器)。
5 \ r. b0 S6 W4 U$ z/ D* _: K(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。
1 T3 C; R9 _9 {2 Z+ p- [4 l( ?: f(7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。
6 k/ S* J! ^6 b% Y. ?# t; b4 h* z& C6 Y(8)气源压力的大小不合要求。: P/ f9 u7 { @! H. t* C
(9)放大器耗气量超额定数值太大。
% Q- [1 j6 A7 e8 n1 {' D(10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。
1 _; M# e P5 Y/ E(11)放大器预紧力超重。
% e9 m( T+ D0 M- n% r% B3 Y4 c(12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。
' C/ S( ]; k: a8 D: [(13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。
3 e" _, ^3 n1 q- C6 j# C3 k* z(14)电/气定位器输入电信号短路。6 f+ G% O" k2 ^. i+ F
(15)平衡弹簧安装,调试不好。% R% P3 b S7 |& [# [1 l8 R& l
2.下行程定位器输出压力变化缓慢/ `- ^; p( U3 @9 t3 T, R4 V
(1)放大器的气锥阀的锥度较小。7 E4 ~4 V% r8 a! y- [8 K: t- O) l% H
(2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。$ M- b0 E9 s3 T' w9 C0 w: I
(3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。' C9 `5 N" Y3 v9 G) a" r
(4)反馈弹簧产生弹性滞后。% z" q( h3 {8 d8 y
3.上行程定位器给出压力变化缓慢+ C3 ?/ C8 Z0 W4 J/ U* t
(1)放大器进气球阀陷得过深。8 o" ^9 n7 s4 Z7 b$ Y
(2)放大器耗气量较大。, j" x m1 q7 p
(3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。' z! o& K0 ^" F4 C
(4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。
' `& o) | B8 V. q4 k(5)喷嘴与挡板之间的配合不好。
- ~' _8 v5 o2 b" R/ k/ A: a/ k(6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。
3 X$ P* E9 O5 e4.定位器线性不好 X: t* K4 U* n5 g; e7 _ [9 I
(1)反馈凸轮或弹簧选择不当。" S! I7 t/ j( W* M. S% D
(2)反馈机构安装不好。
. [4 D- i) ^3 A C2 |3 p- C/ B(3)反馈凸轮或弹簧安装不当。( r5 m0 @8 f( e
(4)喷嘴或挡板有沾污现象。, S# p) ]$ o* F) @# W# r
(5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。
}" L. c4 n% e! y- T(6)背压有轻微泄漏现象。# O% P3 m" a5 J4 M I# D. g
(7)整机安装不当。
6 f- J8 b, k/ z+ z(8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。
7 o- s. [+ x" A. g5.无输入信号,定位器有输出压力 v5 J$ ^1 @/ Y" X% G
(1) 喷嘴有堵塞。- O& D. @5 b$ e. S
(2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。
* |& J3 R9 Q4 H, g; q8 ]9 D(3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。4 r& @' ?& N m- q) Y0 i
(4)放大器各气路板的连接有问题。) k4 @. ^/ l- p9 s( f! W
(5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。
1 C5 [1 O" ]9 v. E(6)挡板已盖住喷嘴的位置。
; D- G% O U ?% k9 m$ s$ m( B6.行程不足(定位器输出压力达不到最大值)2 J1 T1 `* O- m; k1 G w H
(1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。. [ K3 Q7 d; Y' @! J+ H
(2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。
+ ^/ \0 l) ?% @+ r, C(3)挡板与喷嘴的配合不好。" a" k Y- x; U1 d' J& i
(4)反馈凸轮的初始位置选择不良。; I. O& V; f/ ?/ B2 v; n" s# a) P
(5)主杠杆平衡弹簧安装不良。
+ i+ R( l2 ]1 g7 R
7 v1 D6 [8 s7 q" {. s; [8 l7.定位器盖上盖后,性能会发生变化/ m3 H" t7 ?! ]% j: P# [
8.定位器更新以后,会出现工作不正常
+ U( Y }0 T3 Q" J9.定位器性能变化无常
* d! \: m Q k6 V2 j' m10.定位器输入小信号时,输出达最大值
0 k( C& b; E, }7 O11.定位器输出振荡+ [4 P3 \2 c9 c" j3 }4 ~* _) f) D; V
12.定位器零点漂移