马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
品牌:南京艾伊科技
8 c. D5 R% r( u' S; U. q型号:AGD200
+ J. U- G9 ?7 d& f s量程:0~10000ppm. E+ k' @" ?. E- ~ x, k
响应时间:≤30秒
k4 T$ A4 J1 a/ I& l! D 零点漂移:不超过±5ppm
% A h/ W3 d/ `9 d# X 环境温度:-10~+55℃
% _: F- S( v; ?0 U& Q7 w 环境湿度:≤90%RH
, E5 B* ?4 }, k" ^, @+ ~ a 检测气体:一氧化碳1 _4 h' ?4 J( ~. L0 ~( @
检测方式:扩散式
5 c, l+ b$ G# ?( k, u, y: c4 {6 y1 Q 工作电压:DC24V + C4 `- r) M k3 g# ]3 _( x" \
工作电流:<30mA(Max) ' Q- |! K3 _! {2 P4 q
仪表尺寸:100×105×35 mm
& c) S5 a* ~7 M) E. A+ ~5 s、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?: d6 |( h. B2 f) L/ a& \
答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
" L& ~/ y6 S$ }* H* f8 o2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?
; h' g3 `* t, x2 V8 A Q目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
# T6 l% j/ w% [; X4 C& k* n一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。
: w5 H' R& W* H" b4 H' u' L; B3、报警值如何设定?. F+ h. w! I; s, z
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。 |
|