检查几个问题:
( r! v4 y& F/ k# u( O' {1.变频是定死的还是自动控制,即有没有投流量或压力控制;如果变频自动控制投上了,调整PID,或者直接将变频打手动控制。& b1 \+ Z8 Z& ?5 h" b+ D, Q: f
2.回流阀有没有投自动;需投自动,如已投自动,检查调整PID。5 a. P F/ x+ |2 F8 \
3.泵体排气阀有没有定时开启排气;应有定时自动排气的逻辑。
! y9 b2 g( J* o+ r% d, v4.下游用户用气量是否稳定?下游有没有放空阀。如果有,放空阀是否和氧泵压力同时波动;如是,重新调整PID。 |