板式换热器的维护保养3 c+ x/ h: @% o2 H' X
6 _: G: a* I4 n S1 I 即使是板式换热器,也会在一年中的使用过程中出现问题,需要维修,尤其是它的密封件,要看看它是否已松动。本文将介绍板式换热器维护保养时的注意事项。 板式换热器是流程工业设备中热交换技术中一个重要部件。在各个板式散热片之间进行密封的弹性密封垫是一种易损件,并且在自然条件下也是一种易于老化的零件。它的使用寿命对于板式换热器的使用寿命有着重要的影响。如果这些密封热硬化了,失去了原有的弹性,则可导致换热器无法正常工作。
* b# u. Q+ L J/ [% z7 R6 D
( u6 }" x0 z O& d 下列因素对弹性密封垫的使用寿命有着重要影响:" _' V1 X( E! @& G3 n
' D2 h" `, a: g& A& |1 V
换热器的工作方式(连续的还是不连续的)
) ^1 F8 s6 B$ M' \, H
0 E) s2 P- c. B+ X 散热的介质和使用的清洁剂的腐蚀性! M2 E8 R1 z- i) B" Q. O
8 R7 V9 ]# R( G3 S& y9 S- p& j+ c0 r
最高工作温度
- ^; p$ Q/ Y+ {
% L. P7 y6 S6 P$ a- e. M, B 最高工作压力2 h; c3 t0 N% x% y, S5 a& ` U
3 x5 V1 l% N$ }- z% t 由于过大的压力和不均衡的压力而使弹性密封垫的应力较大
0 ]/ |' x4 G; y3 |
+ D5 Z$ j7 \7 }2 ], a 自然老化* F- z Z+ f5 H t. b1 k3 f9 a
1 Y! R: i/ r7 Y8 r& j 弹性密封垫的软化与压力和温度有关,当密封垫失去弹性后,换热器会出现滴漏。在某些产品中,为了解决因密封垫老化而引起的滴漏现象,允许对换热器进行密封性能调节,即再次拧紧组合板式换热器的螺栓,调节各个换热器之间的弹性密封垫的压紧力,解决滴漏问题。在有这种功能的换热器的铭牌上,一般都给出了允许最大和最小应力。对于新的换热器片组,应使用最小的允许应力进行连接固定。视每组换热器片的数量多少,可以一次或者多次调整换热器的拧紧力,每次拧紧时,可以将螺母拧进去3mm,并在拧紧过程中始终注意调节片的应力情况,而且,只允许对无工作压力的换热器,在室温条件下进行拧紧力的调整,防止滴漏。 对于在铭牌中没有给出应力调节范围的板式换热器,一般在零件图中给出了应力数值,在拧紧这类板式换热器时,拧紧力矩无论如何不应低于图纸规定的数值,因为它与板式换热器的组装质量、组装变形有关。在拧紧力矩达到规定数值的要求时,则可有计划地对弹性密封垫进行更换。对于在重要的生产设备中和腐蚀介质中使用的板式换热器,建议有一套备用的密封件。仓库温度18℃时,在透明塑料包装中,板式换热器的密封件可保存3年左右。 密封件的固定 原则上,密封件的固定分为粘接固定和非粘接固定两大类。密封垫的形状应与板式换热器密封处的形状保持一致。必须指出的是粘接式的固定方法不对密封功能产生任何作用。