仪器呢需要保养,清洗呢,也非常重要
3 @! J4 q2 D" [' F& `" ?3 |! x9 V6 J! v9 x! U: Y( r
下面我 浅谈谈板式换热器清洗的步骤。% P! o- s$ b- L0 r& `
. W9 O6 k. f5 n8 J! }/ Q8 V 1)冲冼:酸洗前,先对换热器进行开式冲洗,使换热器内部没有泥、垢等杂质,这样既能提高酸洗的效果,也可降低酸洗的耗酸量。
* a& m! T" `% k) j( ]4 m' u2 E/ ~7 v$ A( D
2)将清洗液倒人清洗设备,然后再注入换热器中。
0 P/ H; q# L0 [$ Y& C/ S5 p: t0 e6 ?6 |/ Y8 x: D
3)酸洗:将注满酸溶液的换热器静态浸泡2h。然后连续动态循环3~4 h。其间每隔0.5 h进行正反交替清洗。酸洗结束后,若酸液pH值大于2,酸液可重复使用,否则,应将酸洗液稀释中和后排掉。, ?, b: K1 G* y
/ i; s' K/ [( m0 y+ ~
4)碱洗:酸洗结束后,用NaOH,Na,PO ,软化水按一定的比例配制好,利用动态循环的方式对换热器进行碱洗,达到酸碱中和,使换热器板片不再腐蚀。+ m, q8 O2 Y; `2 u. ~, Q `4 D$ O
# x$ c- {0 v0 d$ ]6 d! H7 W 5)水洗:碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗0.5 h,将换热器内的残渣彻底冲洗干净。7 m# |! g# `1 v5 b: K
4 b/ y% X+ M1 z; u, V
6)记录:清洗过程中,应严格记录各步骤的时间,以检查清洗效果。总之,清洗结束后,要对换热器进行打压试验。合格后方可使用。
) Z/ ^1 _, _' O$ [( D$ a5 B b# a- _. O2 d# P. E
3 、防止板式换热器结垢的措施
1 j2 p9 M0 x) f k) N) t. f* t- p+ T: |
1)运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网中。
- A" _7 p( x1 U3 V2 B* f8 ?3 ^4 d9 U9 Q9 Z; E# ?" V& x8 u3 o
2)新的系统投运时,应将换热器与系统分开,进行一段时间的循环后,再将换热器并人系统中.以避免管网中杂质进入换热器。
4 T! N# U/ E7 w" y) o7 |
' E+ M. |8 }' k& `+ |* D 3)在整个系统中,除污器和过滤器应当进行不定期的清理外,还应当保持管网中的清洁,以防止换热器堵塞。