兄弟们,裸冷前冷箱内气密试验查漏,需要带安全阀吗?有要求没5 X+ E4 o/ _$ y; y& U; s; x  U% G1 o. r

& g7 C  G8 u9 g0 B, k9 e* e% U, z4 |, B  ?4 J
----------------------
& Z! r2 q& H/ d( v话题来源:空分之家5群 ......
全部回复(6)
我们新项目上裸冷之前查漏安全阀都带着呢。空压机都不停的,安装方带着喷壶冷箱内查一次,裸冷之后再查一次。7 q" @- ]7 M' _: z9 C8 P' ?
安全阀有特检所校验。查漏时带着安全阀,并没有用盲板换下来或关闭安全阀前的截止阀
# d' r/ K& _  L+ D4 i6 m0 u* Q& y# `1 ^/ f+ V' |3 A
--------------
: [5 a! m) B. X# i
2022-6-27 22:35:24
回复 0
安全阀不能试进去,气密要打到设计压力,根据GB50235-2010进行
1 w* s  y" Q/ {9 v" _* Y6 T- F' P( z/ V
---------------------
: T1 C: R" _9 s* P' A3 \. [吴慧平
2022-6-27 22:36:18
回复 0
不带,安全阀要全部盲掉# @0 i7 a) N7 ]" E/ D* Y" B+ `
0 P: \  m0 l5 j! d2 A
--------------5 v/ ?  S* b* K7 E$ D
八点起床
2022-6-27 22:37:06
回复 0
冷箱内气密试压是不带的,包括不同压力等级的阀门都要割断。
2022-7-2 16:12:27
回复 0
冷箱耐压试验和气密试压都不装安全阀的
2022-7-12 15:42:58
回复 0
TST
试压分压力等级打到试验压力,不得带安全阀试压,气密是要带安全阀的
2022-7-13 09:46:48