找来个案例与大家分享
0 j/ L# N( I& g前段时间,我车间制氧机在正常运行时,在完全没有人操作的情况下,空压机防喘振阀自动开大到43%,之后在极短的时间内自动关闭,所幸空冷塔压力只降到了0.42MPA,没有引起联锁轻载空压机。氧气吸入压力降低,幸亏操作人员发现及时,通过调整氧压机导叶,没有带动氧压机吸入压力联锁。
" {1 u1 Q+ L f0 G9 S+ Z: w
" R8 L* C4 u+ P F$ m2 Z: \4 O) {* X 之后的一段时间里也发生了几次这样的现象,防喘振阀开度不一样。查找相关曲线,没找到原因,控制防喘振阀开启的压力点的曲线也没有变化。仪表人员一筹莫展。: m _$ J! j4 p; {4 r# n
! R1 a, m( N) U3 n! Y7 q0 A3 r
昨天,空压机自动轻载,查找原因,发现了控制防喘振阀的压力点的曲线极短的时间内压力降到0.24MPA,随后恢复正常,进口导叶开大后恢复,防喘振阀开大,进而导致空冷塔压力降低到联锁值,空压机轻载。 G4 Y% T0 a; e9 o
. p% [/ U7 V3 Y- v2 _6 w6 u1 M 前几次,没找到故障原因是因为,压力控制点曲线没采到点,仅仅防喘振阀开启。而最后一次压力控制点波动比较大,采到了点并造成了空压机轻载。而空压机出口压力是不可能在2秒内降那么多的,因此,压力点的波动一定是假指。仪表人员马上判断是压力变送器出了故障,给了压力假信号,造成防喘振阀动作。5 `4 r6 Y8 V% F" L& S8 f8 y
$ E2 F1 `% H$ G1 R
经过一个多小时的检修,更换了新的压力变送器,启动后,到目前为止,防喘振阀没有再次自动开启关闭。 |
|