我厂要上大型煤化工项目,匹配2×45000的空分,空压机蒸汽透平采用空冷器, 单位领导让我设计空冷器区域!0 \, f! w/ P) m
想向坛子里的朋友们求助一些相关的设计资料!9 W) j, @8 W$ [2 _- L' j
希望大家给予一些帮助,多谢!
5 P$ \6 ^/ L- u1 F B- O3 D. C0 x* ]7 u3 J) {) t. |* H5 C4 p' L
答:
& k3 B- K6 k( D6 K* t7 M" I: X; T7 u; n1 d: U
设计空冷器! W7 l( B9 y2 k# w. h" v
请问空冷器用干式或湿式,现在市面上用的多的是蒸发空冷
& v# E4 W% t: v/ p) L, y! L3 R) F* N) u; b+ } k+ A4 @; ~; m
在西北地区,由于干旱少雨,气温低,空冷器应该很有前景,关注!/ C. W$ g" A7 g4 g n& f
+ Q z2 A6 c0 q8 z
汽轮机蒸汽冷凝液采用空冷器冷却,在西北地区缺水的条件下应用干式空冷器比较多。
3 I" q( f5 a: h& a 对空冷器设计考虑几个因素:
9 G. p/ m; ~. e" w, g6 x% d# }0 [ 1)背压多少,
' P- }+ b1 I$ u! l2 o( J 2)空冷器设计温度,这个对空冷器的选型大小很重要
4 z! Z+ X! x! U9 ^! I1 K5 x 3)当然还有蒸汽量/ u3 R7 c) Y* ~: s/ \
4)夏季高温和冬季低温对空冷器的影响
" c& C8 l4 S& g$ P `* u7 Y 5)低负荷时或者说开停车时空冷器投用措施; T0 Z! I7 B. p; m( B7 a
3 i4 r' E4 K9 I& [* e非常全面了,学习了。还有当地的空气最低含湿量,影响ACC的换热能力。以上这些因素都将决定你的投资。* X6 s% J# K; j) T7 J
使用空冷的目的无非就是为了节约用水,你们有没有计算过投资和节能之间的经济关系?两套加在一块要五六千万,而且使用空冷增加了运行成本和使装置变得更加复杂。目前空分选用ACC的装置虽然在国外比较成熟,但在国内还比较少,有成熟业绩的只有GEA和斯比科斯两家国外公司,哈空调作为国内知名企业应该也可以,双良虽然号称有多个业绩,但是目前均未投产使用,可靠性十分令人担心。
: q7 T4 A* L/ f: y/ m Q/ U) q2 C 大凡选用空冷器的企业,均处于北方低温地区,冬季的启动是一个非常关键的问题。6 C" A a5 V" o" e- l& _
# A9 _5 `6 W! k, C& ^7 D
|
|