各位好:
# h' F0 P* Y$ i5 U* z       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?8 U+ s1 h  ]: v
      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。' L7 ^9 k$ }1 e# v
      二层防爆墙准备用钢板围起来。 # C9 n* L2 K( j/ E* p: y
     不知道是不是有问题? 7 |  b" _# d$ s; \) t& m8 i
     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
全部回复(5)
. F+ ?  T: j  g- W% Y. I
1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。, z# }1 a8 O; L
2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。
( G+ q; x# N* j0 c3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。. c- ?4 N. z0 g+ z& e
4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。
3 d( J- T, C* W( d3 X& W9 V9 U5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。 & J: i* {% n5 g7 G
     按照规范做就行。
2013-9-13 08:20:58
回复 0
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。
4 ~+ r& \8 u5 z% l5 ?6 D6 P. p
2013-9-13 08:21:24
回复 0

* g, {7 |* ]: Z7 d氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
2013-9-13 08:22:23
回复 0
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
2013-9-13 14:28:35
回复 0
对根据国标建就行了
2013-9-15 11:06:26
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家